作者:胡映宁; 李常春; 王小纯; 【关键词】套管式地埋管换热器,,换热性能,,土壤温度,,内管导热系数,,流动模式
【摘要】以深度为60 m的镀锌钢管套管式地埋管换热器地源热泵系统和热电阻测温系统为实验平台,对土壤温度、套管式地埋管换热器换热性能及换热器对周围土壤的热影响进行了实验研究。研究表明,南宁市地下5~60 m的土壤温度为23.2~23.7℃;Φ80和Φ65套管式地埋管换热器的合理流量分别为1 500 L/h和1 200 L/h。